Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вот такая проблема возникла.
Есть приточная установка, обычная вполне. У неё хороший подвод тепла.
Мне встречалось, что похожее когда перед калорифером есть внезапный поворот или сужение/расширение по воздуху. Вследствие чего хол. воздух узкой струей пробивает калорифер и вызывает срабатывание кап. термостата. Лечилоось установкой выравнивателя потока. И из недавнего - в помещении холодно, срабатывал термостат, пока его не переместили на калорифер.


Добавлено через 6 минут


Концептуальный вопрос. Предположим, что источник нагрева всегда доступен. Какую установить температуру перехода зима/лето и гистерезис.
Имеется ввиду связь температуры перехода зима/лето и температуры уставки притока.