Цитата:
Сообщение от batru4a
На частотниках обороты по 15Гц, так как такой минимум я на них поставил в настройках собственных. Если бы не поставил, было бы по 2,5Гц как до того, когда я поставил минимальный порог в них.
Из таких наблюдений, я делаю вывод (скажите, верен он или нет) - так как Пиксель не может рекуператором нагреть до уставки приток (нагревателя ещё нет) - то он снижает потихоньку обороты вентиляторов до 0% и отключает их вообще впоследствии, если так и не может дойти до уставки.
|
Вот, с этими данными всё стало понятно)
Вы изменили ограничение минимальных оборотов с 80% до 0%, поэтому контроллер опускает скорость вентиляторов вплоть до остановки. Дополнительно отключили опрос датчика перепада и сами себя загнали в ситуацию, когда ВУ "не дует" и считает, что это нормально.
Ограничение скорости нужно делать в программе контроллера. И равным не нулю, а хотя бы 50%.
А так да, при нулевом задании сигнал запуска с ПЧ снимается.
Цитата:
Сообщение от batru4a
Если это так, то тогда вопрос - почему после полного останова (и прогрева датчиков) - заново не происходит процесса запуска, лишь индикация "Работа" и фактическая не работа - 0% на вентиляторах и роторе?
Если же моя версия происходящего не верна, прошу ваших комментариев, уважаемая тех.поддержка =)
|
Управление вентиляторами не влияет на рекуператор. C ним нужно разбираться отдельно.
И разбирательство мы начнём с того, что вы приложите свой проект и расскажите про все изменения, что вы в него внесли.
Также мне нужны показания датчиков температуры при остановленном роторе. Думаю, дело в них. Движение воздуха отсутствует же.