Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2019, 11:42   #5
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран

Цитата
Сообщение от Gluran Посмотреть сообщение
Добрый день, разработчики и поклонники семейства Сегнетикс!

Недавно столкнулся со странной ситуацией:

Звонит Заказчик:
- не запускается ИТП.
Вопрос: - что видите на экране?
Ответ: - чёрный экран, "Журнал" дата и время...

см. фото во вложении

Проект был создан месяц назад в smconstructor ИТП. Для SMH4.


P.S. Всё равно мне Сегнетикс нравится!

Столкнулся с той же проблемой. В итоге решение какое? Удалить 1 символ в 11-ой строчке?


Добавлено через 4 минуты

И еще одна маленькая проблемка, Узлы стоят на предприятии и график температуры предполагает срезку на -25 С улица и 140 С температура подачи теплоносителя. шкала при настройки позволяет только 110 С. Заити во внутрь и расширить шкалу нельзя. Можно спросить данный макрос или с расширенной школой (до 140 С) или с выносом наружу данного ограничения?