Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Принес 2й преобразователь подсоединил запустил spy485 записал работу лектуса с модулем все отлично.
Переподсоединил на контроллер запускаю все работает, чешу репу отключаю преобразователь от компа перезагружаю контроллер включаю не работает
работает связь только с подключенным преобразователем на 485 интерфейс, найду сопртивление 120 ом повешу на модуль на смш4 джампер установлен.
пробовал снимать джампер все тоже самое не работает.

и фишка когда не работает связь втыкаю преобразователь (который для spy485) связь сразу появляется
Гугл или по форуму: "biasing", "485 biasing", "RS485 biasing".


Вообще они странные чуваки. У нас нет подтяжек, но мы ставим более дорогие приёмопередатчики, которые работают без подтяжек. Они тоже не сделали подтяжку, но на бабки пожмотились. Причём цена вопроса в полбакса вроде. В преобразователях подтяжка обычно есть по умолчанию, ибо сценарии использования подходящие, вот она и исправляет ситуацию.