Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Добавил устройство на основе существующей карты, карту сделал экспортом конфигураций в map-файл в конфигураторе FMR. "Slave (Link)" нет в списке.
|
Контроллер SMH2010, что ли? Тогда Device(link).
Добавлено через 24 секунды
Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Попробовал поработать с регистрами, которые всё-таки представлены. Когда отправляю число по "/ALARM/MASK/SYS" , он его же через какое-то время возвращает. Можно было это использовать в качестве проверки связи, каждые 10 секунд отправлять разные числа и проверять те, что вернулись.
|
Да притормозите вы, пока модуль не угробили!