Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Скачайте актуальную версию SMlogix, отформатируйте контроллер по ЮСБ( не путайте с обновлением), после попробуйте загрузить проект. Если не поможет, напишите версию ПО контроллера и что пошло не так.
|
Сделал форматирование. Долгая операция. В результате появилось сообщение, что всё обновлено + удаление загруженного проекта.
Удаление загруженного проекта делается быстрее из контроллера, как я описал выше. Секундное дело.
PS Важно добавить, что при этих операциях у контроллера слетает пароль. Это приводит к ошибке "Операция прервана пользователем" при загрузке проекта. Пароль надо обновить. И всё готово.