Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2016, 09:09   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос термодатчика

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Хорошо, спрошу по другому. Макрос преобразует сопротивление датчика (температуру) в некий сигнал 0-100.
Макрос преобразует сопротивление датчика сразу в температуру.



Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Какому числу на выходе макроса соответствует 0 град, 20 град, -20 град.
0, 20, -20



Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Мне нужно скорректировать значение выхода макроса на 1, 2, 3 градуса. Сколько прибавить к числу на выходе макроса?
1, 2, 3


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием