Тема
:
Формула расчёта для входов NTC
Показать сообщение отдельно
10.03.2020, 16:30
#
3
snowball
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Вы почти правы
Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:
X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56
.
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?
snowball
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от snowball