Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)
Вот что я в свое время сделал. После возобновления питания, панель перезаписывала все уставки в нули. Я написал несложные макросы, которые не позволят при возобновлении питания это сделать. На вход макроса подаете переменную на запись, а на выход переменную на чтение (так же, если у Вас в контроллере присутствует свое меню для ввода этой же уставки, то переменную подцепляете на выход из экрана в смарте). Прописываете эти адреса в ПО панели при конфигурировании и все. Пользуйтесь
|