Цитата:
Сообщение от smail
Переконфигурировал входы -началось полное безобразие .Теперь входы просто живут своей жизнью.Теперь температура снимаемая с датчиков температуры зависит от напряжения 0-10 в на входе А0. Причем на дисплее данные со входа А0 не меняются. При чем при превышании напряжения на А0 свыше 5 вольт отключаются входы А4 А5.
Вложение 6883
|
По первому видео и вашему подключению. Съемка по диагонали, поэтому не совсем понятно, куда именно провода идут, но если у вас на AIN4 датчик по двухпроводной схеме и правильно сконфигурирован, то он должен подключаться к клеммам EXC4 и GND, по видео кажется, что AI4+GND, с AIN5 такая же история. К подключению 0-10В тоже вопросы, зачем вы завели перемычку на EXC0? Вообще почему вы решили что датчики так подключаются?
Вы можете создать пустой проект, добавить туда МС, сконфигурировать все входы как ПТ1000, вытащить входы на поляну, откинуть все от МС, исключить шлейф, т.е. подключить МС напрямую к SMH4, загрузить проект, подключить датчик к первому входу по двухпроводной схеме, потом ко второму. Пришлите результат и скрин настройки входов?
P.S. С форматированием контроллера справились?
P.P.S. Любую схему подключения можно увидеть, выбрав нужный тип датчика в настройке АИН, см.скрин.