По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.


Добавлено через 1 минуту




Тайм-ауты значит великоваты. В иделале разбить всё на пакеты максимально похожей длины и тайм-аут рассчитать на 5 мсек больше, чем происходит запрос/ответ самого жирного пакета. В этих условиях торможение от выпадания одного слейва почти незаметно. Круче только работа через SlaveX.
дада, только сколько это все работы?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.
Тоже самое. Надо оптимизировать карты регистров модбаса РТУ (конечно скорость между панелью/компом и моксой будет 100 мбит).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием