Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
1) Единственная проблема - в одном из мульстрингов содержится всего 2 уставки. 3-ю и 4-ю строку я вывел пробелы чтобы они закрашивали символы, оставшиеся от меню предыдущего, более высокого уровня.

Или тут изначально сделано что минимальное количество уставок в мультистринге - 4 и то, что я хочу не получится в принципе?
У вас как раз тот случай, когда на один и тот же вопрос можно ответить и да и нет)))

Минимальное число уставок действительно 4. Но это можно обойти, используя макрос "меню CLS", которое очистит экран. Подключить к "Меню вложенному" так, чтобы сначала выполнялся макрос очистки, а потом макрос мультистринга.

Не проверял, но должно сработать.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
2) Есть задача организовать диалоговую форму запуска системы автоматизации и вывод аварий на экран контроллера.
Вам нужно либо сменить контроллер хотя бы на 2G, либо предстоит очень много ручной работы.