Показать сообщение отдельно
Старый 29.05.2014, 18:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу

Цитата:
Сообщение от belii_nindza Посмотреть сообщение
Спасибо Арсений, но эти материалы я уже видел
может быть какие какие-то настройки com-порта вроде "четность" и др. надо менять?
или остается только вариант с ICP CON i7561 (USB <> RS-485),
ICP CON i7520 (RS232 <> RS-485), Moxa Uport1150 (USB <> RS-485) ?
А их нигде выставить нельзя.

Судя по тому, что С1 мигал, ваш конвертер недостаточно быстр для модбаса. Т.е. контроллер ответил на запрос, но конвертер в это время "телился" с переключением на приём.

Можете попробовать выбрать более низкие скорости для связи, там тайм-ауты побольше слегка. Вдруг получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием