По умолчанию проблема FMR1020

sn 797414
при подключении черет mtbus контроллер не видит его. загружаем конфигуратор - вверху его опознает но читать конфигурацию не может - ошибка. создаем пустой проект с ним в конфигураторе - заливаем - теперь читает. но не видится тримом. обновляем- без результатов. нажимаем сброс - загораются све зеленые интикаторы. нажимаем повторно - зеленые гаснут но загораются все сервисные фиолетовые. далее только красная авария. перезагрузка только питанием. ухожу с мтбас на модбас. модуль отзывается но вот только ахинея какая то. в итоге прихожу к выводу что он отзывается на любой запрос модбас даже если не его адрес. причем походу на дипы он вообще никак не реагирует. решение - поменял на другой. проблема решилась.