Цитата:
Сообщение от Kor4
Подскажите, пожалуйста, может еще могут быть какие-либо причины отсутствия связи с ПЛК?
|
1) Проверить конвертер. Причём, если он "работал полгода назад" - это не аргумент. Нужно проверить.
2) Проверить порт контроллера, для этого повесить мастера с минимальной скоростью передачи на СОМ2 и убедиться, что светодиод заморгал и что на контакте TX появилась какая-то активность. Лучше осциллографом, но можно и тестером понять при должном внимании.
3) И всё время помнить, что 232 на горячую подключать/отключать нельзя! В любом случае сначала подключается GND.