По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно не предполагать, а просто посчитать. Закон Ома весьма прост и эффективен.

Предположу, что вы ничего не посчитали, но мнение своё имеете (с)
Тогда не посчитал.
при вводных Rнасоса~50кОм и Rдоп~2кОм
Потеря составит ~0,38В
т.е. насос будет работать не более 96% от общей мощности.

Для многих ЧП масштабировать входной сигнал не возможно.

Предполагал, да потому, что много неизвестных. 96% тоже цифра приближённая. не стоит цепляться к словам.