Ответ: Управление водяным котлом
Спасибо большое) я вышел из творческого ступора)
насчёт макроса управления котлом, приведенного выше... судя по схеме насос не включается вместе с горелками и не отключается в зависимости от них, как я понял после нажатия "Пуск" он работает постоянно пока либо не сработает термореле насоса, либо не нажать "стоп". Полагаю вместо сигнала с "пуск/стоп" на and перед off_delay насоса надо взять сигнал с rs тригера первой горелки...
Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2011 в 17:46
|