Ответ: Подключение питания
Если перемычка снята, а нагрузки индуктивные, то + нужно подводить к клемме 16. Если резистивные - то подключение не обязательно.
Если всё запитывается от единственного источника ПОСТОЯННОГО тока, то клемму 22 не только можно, но и нужно соединять с "землёй питания".
В Руководстве рассматривается случай с двумя трансформаторами, а трансформатор не является источником постоянного тока.
Выходные ключи коммутируют выход с "землёй системной". Согласен, подпись "GND" сбивает с толку.