Показать сообщение отдельно
Старый 28.08.2015, 15:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
а оживить кнопки? в описании пишут, что такое возможно..
Нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду, если на экране появляется системное меню, то проблемы с кнопками нет.

Если меню не появляется, то вытаскиваете батарейку и выключаете питание. Через минуту включаете и опять нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду.

Если меню и сейчас не появляется, то контроллер неисправен. Пишите мне, будем разбираться дальше.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
тоже не получится т.к. его сняли и радостно привезли на офис..
Программа хранится в ПЗУ. Если каким-то способом она оттуда "стёрлась", то в офисе она из ниоткуда не появится. Можно фотографировать



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
это можно, только без контроллера т.к. его сняли оттуда
Можно и так.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
ok, если объясните как в условиях офиса ее посмотреть. я так понимаю, что можно подключить через I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 к компьютеру, а нужно ли для дополнительное питание контроллеру?
В системном меню, выбирайте пункт "Конфигурация", там всё написано.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
нет, не понятны. Просто сообщают о свершившемся факте
возможно и не программа, не могу знать
Разберёмся


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием