Цитата:
Сообщение от Den
Поскольку в терминале установлена микросхема FTDI, то можно загрузить модуль:
# modprobe ftdi_sio
В каталоге /dev должен появиться ком-порт, типа ttyUSB0.
|
Попробовал, так и есть (рис.справа). Но при входе в Системное меню>Конфигурация>Параметры модема появляется "Получаю адрес модема..." и все, IP-адрес модема не обнаруживается. Пробовал подключить модем через порт debug (рис.слева), но в системном меню ситуация такая же. Den, подскажите пожалуйста, куда прописать загрузку модуля ftdi_sio при каждом включении контроллера?
Цитата:
Но в лоджике пока нет механизма добавления дополнительных портов, т.е. этот порт Вы можете использовать только в собственных программах.
|
А планируется этот механизм добавить в лоджик? Было бы очень удобно.
Цитата:
Есть вариант с подменой одного из физических портов контроллера (RS232\485) на полученный виртуальный. Для этого надо переименовать ссылку в файле /etc/init.d/udev из /dev/rs232 -> /dev/ttymxc0 в /dev/rs232 -> /dev/ttyUSB0:
ln -snf /dev/ttyUSB0 /dev/rs232
|
Спасибо за ценную информацию. Т.е. если бы в лоджике для 2Gi кроме "COM1" и "COM2" был бы еще, например, "USB Serial Port", то в файл /etc/init.d/udev добавилась бы, к примеру, строка "ln -snf /dev/ttyUSB0 /dev/USB_Serial"?
Цитата:
Да, этот модем не обнаружился. Попробуйте обновить линукс.
|
После обновления линукса ничего не изменилось, модем так же не обнаруживается (реакция на команду "# cat /proc/bus/usb/devices" и в Системном меню>Конфигурация>Параметры модема не изменилась).