Показать сообщение отдельно
Старый 27.09.2012, 10:06   #7
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect - обсуждение

Цитата:
Сообщение от telem
Здесь я с Вами согласен, фактически это GPRS-удлинитель RS-232. АТ командами он управляется через порт Debug. Но все же его можно использовать совместно с 2Gi как USB Serial Port (т.е. дополнительный порт к уже имеющимся COM1, COM2)? Если можно, то как мне его правильно прописать в устройствах 2Gi (понимаю, что это уже за рамками темы "SMConnect - обсуждение")?
Поскольку в терминале установлена микросхема FTDI, то можно загрузить модуль:
# modprobe ftdi_sio
В каталоге /dev должен появиться ком-порт, типа ttyUSB0. Но в лоджике пока нет механизма добавления дополнительных портов, т.е. этот порт Вы можете использовать только в собственных программах.
Есть вариант с подменой одного из физических портов контроллера (RS232\485) на полученный виртуальный. Для этого надо переименовать ссылку в файле /etc/init.d/udev из /dev/rs232 -> /dev/ttymxc0 в /dev/rs232 -> /dev/ttyUSB0:
ln -snf /dev/ttyUSB0 /dev/rs232, потом кнопка Загрузить ПО.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:43
Den вне форума   Ответить с цитированием