Цитата:
Сообщение от telem
Я так понимаю, что для подключения WRX700 через USB-порт к SMH 2Gi мне нужно, чтобы WRX700 определялся не как USB Serial Port, а как USB Modem (3G Modem), т.е. нужен драйвер для ARM9 под Linux, правильно?
Нужно чтобы модем определялся как USB Serial Port и причем таких портов было больше одного Современные модемы содержат внутри несколько виртуальных ком-портов. Один для передачи данных, второй для смс-ок и т.д.
Для проверки модема на предмет использования в 2Gi, подключите его к контроллеру, зайдите на контроллер по ssh и выполните команду:
# cat /proc/bus/usb/devices

Ответ команды запостите, посмотрим.