Цитата:
Сообщение от jora70
меня не устраивает двухпроводное подключение датчиков температуры(два датчика на пределе длинны )
|
Каков этот предел для вас в конкретных числах?
Цитата:
Сообщение от jora70
хочу перейти на один SM2G с модулями MC и MR,но автоматически можно сформировать проект в SMconstructor только для одной приточно-вытяжной системы,можно ли сформировать проект в SMconstructor для одной вентсистемы а программу на вторую скопировать в лоджике и вручную развести только входы и выходы и всё это в одном SMH2G,
|
Можно, если системы не чрезмерно большие. И сложность выше, чем вы описываете, т.к. HMI придётся переделывать.
Цитата:
Сообщение от jora70
и будет ли со всем этим работать HVAC пульт на контроллере TRIM? С уважением Георгий
|
Не будет.