Ответ: внешняя карта с 485м
Цитата
Сообщение от
LordN
все забываю спросить - каков размер буфера у пикселя для модбаса?
т.е. какова глубина-длина в байтах или регистрах группового запроса который может обработать пиксель, смш2010, смш4, трим, 2g, 2gi будучи слейвом или мастером?
Лоджик автоматом режет карту мастера.
С размером буфера у слейва всё легко, 256 байт + служебные байты. Это ограничение протокола по пакету.