Цитата:
Сообщение от ATS
P.S. Строб однако решил проблемку с управлением из FBD
|
Cтроб действительно решил проблему, а это на самом деле не очевидно и не логично, когда заливаешь программу в ПЛК с определенными настройками, а потом, как оказалось, их еще и записывать отдельным стробом нужно.
Цитата:
Сообщение от ATS
Ну отключить ничего кроме номера 1 Вы просто физически не можете. Со второго по пятый будут опрашиваться всегда пока они прописаны в слейвах. Даже если вы вообще уберете их с поляны.
Где находятся шлюз и датчики по отношению к Вашему контроллеру и компьютеру?
|
Данные датчики, к которым у вас есть доступ находятся на работе, но дома собрана такая же схема. В данный момент ПЛК и шлюз с датчиками разнесены по разным зданиям. Вечером на второй порт шлюза посажу домашние датчики.
Через MasterOPC у меня тоже проблем нет.