Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран
Цитата:
Сообщение от gaa
А я вспомнил еще одну проблему. Ее конечно можно решить методом написания своего куска программы, но вдруг я просто не нашел готового решения. Вопрос вот в чем, программа конструктора заточена на работу с МС, MR модулями, а у меня заказчик не посоветовавшись со мной закупил FMR модуль и подключил его к SMH4. Все прекрасно состыковалось и работает, но FMR модуль выдает сигнал с датчика температуры как значение температуры, а в макросе обработки входного сигнала нет настройки для получения уже готоовой температуры ( по крайней мере я не нашел). Конечно же я пока временно перекинул сигналы и узлы работают, но без контроля аварии по датчикам температуры. Данный сигнал формируется нестандартным способом (как для вентиляции). Вопрос: не могли бы вы добавить в тип датчика тип для получения уже готовой температуры с FMR модулей?
|
Можно пойти двумя путями:
Взять значение RAW и использовать макрос для 2G https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
или так: https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|