Показать сообщение отдельно
Старый 11.01.2017, 10:59   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Цитата:
Сообщение от chiefpilot Посмотреть сообщение
Как удалось выяснить при помощи программы Comtest PRO, данный девайс управляется тупо записью в регистр 1 следующих чисел.
от 1 до 3 - включаются оба реле на выходе;
от 4 до 7 - одно реле;
от 8 до B - другое реле;
от C до F - реле отключены.
Код шестнадцатеричный указал.

Правда для меня дальше темный лес. Мне проще из аналогового выхода сделать дискретный присобачив реле с опторазвязкой.
Тогда у вас уже есть все нужные данные: скорость порта, формат кадра, адрес модбас, адрес регистра и значения, которые нужно туда записывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.