Тема
:
Тип данных float из контроллера в Owen OPC Server (решено)
Показать сообщение отдельно
10.03.2024, 19:50
#
3
Anton Shchekalev
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Тип данных float из контроллера в Owen OPC Server
float во float число хаотично меняется, сообщение поправил немного когда отдаешь int или long то все нормально
Anton Shchekalev
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Anton Shchekalev