Цитата:
Сообщение от AlekSir
В связи с тем, что нельзя использовать RPS для питания датчиков одновременно с питанием контроллера возник следующий вопрос:
Можно ли запитать два контроллера SMH2010 от обыкновенного трансформатора на ~24 VAC (достаточной мощности), а два RPSa использовать для питания двух датчиков (по одному на каждый) с одновременным использованием всех реле RPSов через контроллеры?
извините если глупый вопрос...
|
Можно. Только проследите, чтобы JP2 была снята, иначе будет пуффф...
И не забудьте "минус" RPS подать на клемму "земли" аналоговых входов.