Цитата:
Сообщение от igor_kvik
Начнем разбирательство несколько раньше... При вызове программы SMConstructor запускается MS Access, в появившемся окне с техн.схемой вентустановки в подменю "Прочие настройки" в строке "Использовать внешний задатчик" есть выбор из 3-х вариантов: "Нет", "Больше/Меньше" и "Уставка". В хэлпнике Вашего программного продукта нет описания (я пытался найти что-либо по этому вопросу,пока безуспешно,возможно я не прав и Вы меня поправите) именно этого режима. Результат, к чему это привело, описан в начале поста. Теперь что я вкладываю в понятие внешний задатчик... Любое воздействие оператором на задаваемую величину (в данном случае температуру) как программным способом(например вводом заданного числа в поле ввода), так и чисто "механическим" (например вращением оси потенциометра, подключенного к контроллеру для либо оперативного изменения уставки, либо для внесения коррекции по принципу "+/-" от номинала) можно считать внешним задатчиком. Для меня показалось очень странным, что в определенных случаях я лишен возможности видеть такую важную (на самом деле самую важную ) величину в программе...
|
Ясно. Первый раз вижу, чтобы оператора называли "внешним задатчиком"
1) Задатчик в нашем случае - это именно потенциометр, а не человек, который его крутит. Вы правильно заметили, что для человека есть отдельное название -
оператор
2) Описание как обычно есть (картинка). Файлы n_set_delta.doc и n_set_point.doc
PS. Но, право, вы точно не путаете понятия "внешний задатчик" и "внешнее задание"?