Цитата:
Сообщение от ladmin
1. Входы модуля) К данному модулю еще подключено несколько датчиков с сухими контактами.
|
Тогда советую тянуть резистор от питания контроллера. Сам источник питания, конечно же, должен быть постоянного тока. Земли контроллера и модуля соединить перемычкой.
Цитата:
Сообщение от ladmin
2. С резистором понятно. Но если датчик не подключать к контроллеру, то он выдает на сигнальном выходе 11 В при срабаывании. Это укладывается в порог. Но, при подсоединение общего и сигнальных контактов к контроллеру напряжение падает до нуля. Резистор точно поможет в данной ситуации или возможна другая проблема?
|
Схема с ОК так устроена, что при срабатывании даёт 0В на выходе.
Поэтому на ваш вопрос ответить непросто
Резистор как раз даёт напряжение при отсутствии срабатывания. Напряжение улавливается входом. При срабатывании напряжение падает до нуля, что вызывает "отпускание" входа.