При резком изменении сигнала , условно больше 3В (0-10В) начинается прерывистая работа, 1сек закрываем/ открываем, 1сек пауза и так до заданного значения. Есть аварийный режим работы.
.
|
При команде на полное открытие/закрытие, идет прерывистая работа, поток ,сузили /расширили, замерли и так до полного окрытия/закрытия. Нет непрерывного ,нарастающего воздейтсвия для удара. В нормальной работе больше 8 сек проходит(прерывисто), если вогнали в аварийный, тогда за 8 сразу рубит.
Повозился с ними в свое время, нюанс не любят крайние положения вот 0 и 10В, делаешь 0,01/0,02 и 9,99/9,98.