Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Задам глупый вопрос, но был бы на руках модуль FMR проверил бы сам, но его сейчас нет.
В FMR конфигураторе можно настраивать аналоговые входы, для разных типов датчиков и вопрос в том, после настройки FMR конфигураторе, в SMLogix выводится число в виде температуры, или в виде значения, которое можно уже преобразовать в температуру, например с помощью этого макроса?
Можно и так и так. Если вы используете FMR как modbus-устройство, то в карте переменных есть AIN(преобразованное значение) и AIN(RAW) - не преобразованное - сопротивление, ток или напряжение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию