Цитата:
Сообщение от Arsie
Цель - поддержание уставки в канале с учётом температуры в помещении.
Если у вас нет датчика температуры в помещении, то поддерживается канал. А в канале при работе ККБ весьма может быть менее уставки. Нужно отключить работу калорифера летом или поставить датчик температуры в помещении.
|
Датчик помещения стоит. ККБ работает по датчику помещения