Ответ: Трим 5 неопозанная авария
Цитата:
Сообщение от shmidt.w
в качестве информации
у нас такая же ерунда с ИЗП на SMH4 0xxx,но у нас есть ньюанс
рядом установлены ПЧ и заказчик задрал на них несущую частототу до 12кГц, в следствии чего возможно и возникала ошибка...... понизив частоту до нормальных значений но получив при этом писк двигателей, проблема купировалась со слов заказчика
|
Может блок питания расколбашивает. Он же импульсный, все эти заморочки по ЭМС к нему относятся как и к любому другому электронному девайсу.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|