Цитата:
Сообщение от shmidt.w
в качестве информации
у нас такая же ерунда с ИЗП на SMH4 0xxx,но у нас есть ньюанс
рядом установлены ПЧ и заказчик задрал на них несущую частототу до 12кГц, в следствии чего возможно и возникала ошибка...... понизив частоту до нормальных значений но получив при этом писк двигателей, проблема купировалась со слов заказчика
|
Что за заказчик такой, который лезет рулить опорной частотной!