Показать сообщение отдельно
Старый 07.04.2014, 19:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как это объясняется? (см. внутри)

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Счетчик не успел досчитать, а уже переполнен? И так каждый раз при включении питания контроллера или загрузки новой программы
Вы показываете то место, где неправильная сборка схемы дала осечку. Но само неправильное место не здесь. Оно уровнем выше.

Подробности смотрите здесь: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm, ищите строчку "Инициализация".

PS. Если вы используете SMArt, это ничего не меняет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием