Цитата:
Сообщение от Евгений
Нет, не так. Вообще, это описано на стр. 11, "Инструкции по монтажу и эксплуатации".
Поясню тут: при управляющем сигнале 5В - холодопроизводительность не меняется;
при управляющем сигнале 0В - холодопроизводительность снижается максимально быстро (соответственно при 3В она снижается помедленнее);
при управляющем сигнале 10В - холодопроизводительность повышается максимально быстро.
Я, что бы долго не думать, взял производную управляющего сигнала со сдвигом на 5В (в программе).
|
т.е. он по сути "трехпозиционный"? некая разновидность сигнала "открыть" - "закрыть" а длина импульса - величина отклонения от 5 вольт? Если это так, то регулятор аналогового охладителя не поможет
и ступенчатое регулирование когда одна ступень плаваня а другие две включатся на полную мощность тоже не лучший вариант....