Ответ: Проблема с FMR-3022
Цитата:
Сообщение от gaa
У меня каскад. Мастер 1021 к нему подключен 3022. Модули подключены к SMH4.
Добавлено через 28 минут
При отладке в конфигураторе также не подсвечивается вход на который подаю -24 вольта, +24 подключен к общей ножке. Это согласно инструкции. На модуле 1021 такая схема работает. На другом 3022 такая-же беда.
|
Без каскада попробуйте. Работает?
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.