Показать сообщение отдельно
Старый 19.02.2019, 11:51   #85
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно принять FMR за модель корпуса.
Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Провод не заламывается, мы это проверяли ещё в стадии макетирования пару лет назад, проверяли и на первых образцах. Оставьте уже эту бредовую идею. Даже в "пониженных" лицевых панелях радиус изгиба нормален.
Не заламывается, если не использовать изолированные наконечники на проводах большого сечения (что, обычно, не проблема для проводов от датчиков, пренебрежимо редко имеющих сечение больше 0,5...0,75 мм2). Но ту же линию питания может быть оправдано вести проводом сечением 1...1,5 мм2 - что при использовании двойных изолированных наконечников оставляет до пластикового пластрона меньше места, чем требуется для изгиба провода по минимальному радиусу, прописанному в ТУ на него.
Еще раз: провод считается заломленным не потому, что он вот прям загнут и молотком подбит - а уже потому, что не выдержан предписанный в его ТУ минимальный радиус изгиба.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием