Показать сообщение отдельно
Старый 29.09.2008, 19:17   #290
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности аналоговых входов

Цитата:
Сообщение от Arsie
Аналоговые входы SMH2010 измеряют до 2 килоом. Поэтому ответ - нет.
Вот это новость! А я думал, любой аналоговый вход измеряет лишь падение напряжения на нём .
На самом деле, любой из аналоговых входов СМШ можно приспособить для термистора защиты двигателя. Но меньше всего проблем с использованием аналогового входа 4-20мА - просто включите последовательно:
+24В питания - резистор 1,2 - 1,8кОм (для ограничения тока КЗ) - термистор - АИН.
ЗЫ. Если я в чём-то не прав, пусть Арсений меня поправит . Именно такую схему защиты 4-х двигателей насосов я заложил в проект буквально сегодня утром.

Последний раз редактировалось SMH, 29.09.2008 в 19:23
SMH вне форума   Ответить с цитированием