Кстати, перепроверил свой макрос Z-4RTD2 serg-el.msl - и заработали CHANх_TENTHS !

Т.е. для регистров на чтение (Input Register) должно быть R(in), для доступных для записи (Holding Register) R(out). После исправления всё заработало. Можно читать как int ( CHANх_TENTHS), так и real (Chan_1_real).