Показать сообщение отдельно
Старый 23.06.2022, 14:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная переменная в частотнике

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Столкнулся с интересным поведением частотника.
Частотник Vemper VR-180.
Есть на свете странные программисты, не дающие читать регистры хранения. Зачем - сам не знаю. Но время от времени встречаю.

Бывает и так, что холдинги сами по себе не читаются, проецируясь на инпуты. Т.е. пишешь как холдинг, читаешь как инпут. Не иначе, как студенты софт пишут такой, не научившись внимательно документацию читать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.