Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2022, 12:37   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сделал запись в исторический блок событий, записываемых в журнал.
взял просто его выход и отправил на запись в фбд.
и вот в сомнениях теперь, а все ли события журнала будут записаны в отчет?
Нет, не все. Этот выход отображает последнее записанное событие (или вообще событие под курсором - я не помню). Темп записи в журнал смарта выше возможного темпа записи в архив.

Используйте обработчик событий из библиотеки меню для 2010 - вместо журнала должен быть исторический блок. Ну и как-то засинхронизировать. Думаю, достаточно будет обработчику на 1 тик говорить, что блок занят. Итого события пойдут каждый второй тик, этого темпа должно хватить. Сами события в блок пишите по триггеру - триггером будет как раз этот самый сигнал занятости. Так вы отсечёте возможность записи мусора в архив.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием