Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2022, 15:46   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от elektroraduga Посмотреть сообщение
Всем привет! Прошу помощи. Задача наверное простая, но что то решить не получается. Короче нужно от булевого входа подать сигнал на булевый выход. Но нужно управление этим сигналом: надо что бы он прошел сразу насквозь от входа до выхода и начался отсчет времени (назовем это время открытый клапан), а затем клапан закрывается и идет отсчет времени закрытого клапана. Причем время открытого и закрытого клапана управляются от других алгоритмов в секундах (int).
Подопните, пожалуйста, в нужную сторону. Спасибо.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315 + картинка

Но если вы так замысловато описали ШИМ, то он делается немного иначе.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (6.0 Кбайт, 87 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: