Цитата:
Сообщение от ElIf
Прикреплен выше
|
Основной формат у spy485 - *.spy
Из не очень удобного файла выше видно что на запрос отвечает только устройство с адресом 1
Код:
01 03 00 A0 00 04 44 2B
01 03 08 01 89 01 89 C1 8A 01 8A 0C FC
Два других (адреса 2 и 3) молчат как рыба.
Код:
13:16:44.505 03 03 0D B1 00 02 97 62
13:16:45.606 03 03 0D C1 00 02 96 B9
13:16:46.606 03 03 0D D1 00 01 D7 7D
13:16:47.606 02 03 01 90 00 01 85 E8
13:16:48.606 02 03 01 9A 00 01 A5 EA
13:16:49.606 02 03 01 A4 00 01 C4 26
13:16:50.607 02 03 00 CC 00 01 44 06
Но вот с адресом 1 у Вас как раз 2G и такого адреса у него в таблице нет.
Цитата:
TWIDO мастер, в сети по мимо smh2G есть еще 2 контроллера TWIDO (Slave), о от них информация поступает, а от smh2G - нет
|
Тогда от чего этот лог?