Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Ранее вы писали
Если кроме контроллера никого не было, как определяли "зависание"?
|
С контроллером связывается SCADA, в какой-то момент контроллер переставал отвечать. После чего мы приезжали на место, в сеть подключался ноутбук (иногда по wifi, иногда кабелем) и пытался найти в ней контроллер. Контроллер в сети не находился.
Попробовали подключиться по USB - так контроллер отвечает, затем подключались напрямую в LAN порт - так контроллер тоже начинал отвечать. Но похоже тут срабатывал тот момент, когда действие "вытащить/вставить кабель" исправляет "зависание".
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Если использовать LAN2 вместо LAN1, проблема повторяется?
|
Да, повторяется, разницы в том, какой именно используется порт вообще нет, все симптомы в точности такие же
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Рядом с контроллером есть устройства, которые потенциально могут создавать помехи?
|
Разве что промежуточные реле в момент переключения, больше ничего такого нет. Одно как раз находится рядом с контроллером.
Однако напомню - после замены модуля с NA-18 на NA-17 - связь не пропадала
ни разу, а ведь схема не изменилась никак.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Можете прислать фото щита со вскрытыми лотками и окружение щита?
|
Такого фото сейчас нет, сделаем не скоро, но как сделаем - скинем.