Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2017, 10:44   #26
Пятница
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 98
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010 (нет решения)

Я бы начал с того, что посмотрел описание на контроллер. Оно есть тут где-то на сайте.
Затем на объекте пробовал бы отключать аналоговые входы по-очереди и наблюдал бы, как "ругается" контроллер. Типа "неисправность такого-то датчика".
Таким образом можно быстро вычислить аналоговые и дискретные входа контроллера. Если аналогового датчика нет физически (выломан) и контроллер на него жалуется - тогда попробуйте временно подоткнуть резистор на 1 килоом.
Ну а выходы надо уж смотреть по проводам.
В любом случае на восстановление чертежа схемы лучше потратить время.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием