Цитата:
Сообщение от Scorpio
До момента выключения установки калорифер работал. Поступил сигнал на выключение установки, запустился процесс продувки, установка выключилась, но через некоторое время пришел сигнал от термостата калорифера о том что калорифер перегрелся.
Что делать в этом случае
|
Вешать расходы на проводившую ПНР компанию. Что неправильно подобрала время продувки.
Тем более, что в программах Конструктора есть защита от переохлаждения канала при продувке, т.е. можно выставить 10 минут и не париться.
Цитата:
Сообщение от Scorpio
Пароль это не панацея (на том заводе тоже стоял пароль)
|
Значит у службы эксплуатации есть и имя виновника сего торжества. С него и оплата банкета.