Цитата:
Сообщение от New
Это я понял. Калорифер в момент "штатного" выключения был включен? Сигнал на обогрев был?
|
До момента выключения установки калорифер работал. Поступил сигнал на выключение установки, запустился процесс продувки, установка выключилась, но через некоторое время пришел сигнал от термостата калорифера о том что калорифер перегрелся.
Что делать в этом случае
Цитата:
Сообщение от Arsie
1) Пароль спасает от этого на все 100%
|
Пароль это не панацея (на том заводе тоже стоял пароль)
Цитата:
Сообщение от Arsie
2) В многосекционных электрокалориферах термостат часто установлен таким образом, что не чувствует некоторых секций
|
В этом несколько термостатов подключенных последовательно.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Что делать, если отвалился кабель от термостата и теперь вентустановку не выключить?
|
Ну так загорается лампочка и вылазиет сообщение об аварии. Обслуживающий персонал видит в чем проблема и решает ее.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Единственное разумное, что я пока здесь вижу, это защита от дурака в виде контроля термостата при выключении ВУ и при включении питания.
|
А с этого места по подробней пожалуйста